Buen dia colegas, pues por esas cuestiones del trabajo tengo que solucionar un problema de electronica (cosa la cual desconozco por completo), el tema es el siguiente:
- Tengo un relay que esta dañado y que no logro encontrar en el mercado local (este es el modelo LC1K0601M7 - LINK (http://www.farnell.com/datasheets/1675126.pdf)) por lo que en una tiemda de electronica me recomendaron usar este (LINK (http://www.techspan.ca/FileStore/ProductPDFs/C%20D-10.pdf)), el problema es que fisicamente ambos relay soy distintos, y no solo es eso, sino que en el lugar donde se conectan los cables tiene una leyenda.
En el relay que dañado dice:
1C1 3C2 5L0 21NC A1
2T1 4T2 6T3 22NC A2
Y en el relay que me sugieren dice:
A1 13NO 21NC 31NC 43NO A2
14NO 22NC 32NC 44NO A2
1) Pues aqui la gran pregunta, como ***** se realiza la conexion si tanto los nombres como la ubicacion de los puntos de conexion no son los mismos en ambos relay.
2) Es posible usar el relay sugerido por el dañado o no son para nada compatibles.
Bueno gracias por el tiempo y espero me den una mano.
Saludos.
Hola, ese modelo de contactor (LC1K0601M7) es de lo mas normal por no decir que prácticamente es universal, por lo que no deberías tener ningún problema para encontrar repuesto, por lo menos aquí en España.
El otro que te han sugerido no es igual, no tiene los mismos contactos, por lo tanto a simple vista no te vale.
Respecto a la hora de remplazar uno por otro, lo principal que debes tener en cuenta es el orden y tipo de los contactos, la potencia que pueden soportar los mismos y la tensión de maniobra de la bobina.
Saludos.