Zumbido en contactor

Iniciado por Tokes, 1 Agosto 2012, 01:56 AM

0 Miembros y 2 Visitantes están viendo este tema.

Tokes

Hola a todos:

Verán, mi problema es que he cableado un sistema que consta en general de un motor trifásico, dos interruptores de límite de carrera, tres botones y el circuito de control (contactores y relevadores).

La lógica funciona correctamente. Cuando se presiona el botón Subir, la guillotina sube. Cuando se presiona Bajar, la guillotina baja. Cuando se presiona Parar, la guillotina se detiene.

El problema es que a veces los contactores zumban horriblemente. Esto se me hace raro porque no siempre lo hacen. Es algo así como aleatorio, no hay un patrón definido. No creo que sea la alimentación del electroimán porque en ese caso zumbarían siempre.

¿Qué podría ser? Les recuerdo que la lógica funciona perfectamente.

Muchas gracias por su atención.

Hacelo

Hola.

Yo, comprobaría que la tensión y frecuencia ( si es en alterna ) de la tensión de maniobra de tu circuito,  se corresponde con la tensión de las bobinas de los contactores.

También puede ser que el "núcleo" de alguno de los contactores esté sucio entre otras posibilidades.

Saludos..


Tokes

Muchas gracias Hacelo por tu respuesta. La frecuencia y el voltaje son los correctos; pero si el problema es que está sucio, pues ya ni modo, no me atrevo a abrirlo por que si lo hago le doy en la torre al contactor.

De todos modos te agradezco bastante tu tiempo. Hasta pronto.